wangfuwang
下岗农民
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 519 个
工控威望: 993 点
下载积分: 2135 分
在线时间: 231(小时)
注册时间: 2007-09-06
最后登录: 2024-10-17
查看wangfuwang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-01-06 13:30

1.这电路总功功率多大,每相电流多少?如果选择电线,按2KW计算,还是按3KW计算(请不要说为了安全起见,选3KW,)
2.本人分析是总功率3KW,每相通过的电流是2KW,因为任意一相的回路只有通过二条发热管。所而选择电线时可按2KW计算,这样算法不知正不正确,请高工解答。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(985263944) 好问题
    znz43
    工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
    级别: 工控侠客

    精华主题: 0
    发帖数量: 1057 个
    工控威望: 4900 点
    下载积分: 7351 分
    在线时间: 2560(小时)
    注册时间: 2010-06-24
    最后登录: 2024-11-21
    查看znz43的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2012-01-06 14:40
    先得分清相电流与线电流的关系。图中几个数值有矛盾,如果电热管功率是1000瓦,额定工作电压也是380V,那么这三根电热管三角形接入380V三相电,每根电热管中的电流(相电流)是1000/380=2.63A。ABC三根线上的电流是线电流,对于三相平衡的负载,线电流为相电流的1.73倍,即2.63*1.73=4.56A。
    此电路总功率就是3干瓦,对于对称平衡的三相电路,星一三角的等效转换就很间单,可直接转换成三根接成星形的每根功率1干瓦,旦要注意此时电热管的额定电压是220V,总功率不变3干瓦,每相电流=1000/220=4.55A,星形接法线电流等于相电流。
    出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。
    赠人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。