gaogaiga
新会是全广东工资最低。
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 817 个
工控威望: 870 点
下载积分: 8842 分
在线时间: 777(小时)
注册时间: 2008-02-21
最后登录: 2024-11-19
查看gaogaiga的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-01-06 10:46
用SFC编程时,如我的S20,S21  S22 S23……几个步的跳转都是同一条件,如X0的下降沿,由于跳转时上一步和下一步是有一个周期同时动作的,可能会引起误跳转,但我不想增加中间隔离步,可以这样编写跳转语句吗?(每步里的动作运行有足够时间让X0复位)

在S20         LDF X0         TRAN

s21              LDF X0      LDI S20       TRAN

S22              LDF X0      LDI S21      TRAN

S23               LDF X0      LDI S22      TRAN
[ 此帖被gaogaiga在2012-01-06 17:07重新编辑 ]
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 1610 个
工控威望: 1929 点
下载积分: 4459 分
在线时间: 439(小时)
注册时间: 2008-07-14
最后登录: 2024-11-30
查看rockyhuo的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-01-06 14:36
不会的,在s20执行就在s20条件判断,在s21就在s21里面判断。
变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
全伺服卫生巾、尿裤、护垫机机器项目合作,承接多功能卫生巾中包机制造,尿裤垛码机制造
QQ:84818626