gaogaiga
新会是全广东工资最低。
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 817 个
工控威望: 870 点
下载积分: 8842 分
在线时间: 777(小时)
注册时间: 2008-02-21
最后登录: 2024-11-19
查看gaogaiga的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-01-06 10:46
用SFC编程时,如我的S20,S21  S22 S23……几个步的跳转都是同一条件,如X0的下降沿,由于跳转时上一步和下一步是有一个周期同时动作的,可能会引起误跳转,但我不想增加中间隔离步,可以这样编写跳转语句吗?(每步里的动作运行有足够时间让X0复位)

在S20         LDF X0         TRAN

s21              LDF X0      LDI S20       TRAN

S22              LDF X0      LDI S21      TRAN

S23               LDF X0      LDI S22      TRAN
[ 此帖被gaogaiga在2012-01-06 17:07重新编辑 ]
cuiqifan
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 30 个
工控威望: 140 点
下载积分: 1952 分
在线时间: 19(小时)
注册时间: 2010-10-25
最后登录: 2024-08-15
查看cuiqifan的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-01-06 23:48
我不怎么懂可以告诉我你的PLC是什么系列的吗