目前我有一个电动球阀,是用一个旋转开关进行开与关的控制。但在开与关的过程中不知道阀门具体开到多少或关到多少位置了?
请问有没有办法装个什么简单的东西,让我在开阀门与关阀门的时候实时知道阀门开了多少了或关了多少了?
分享
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主
发送短信
加为好友
精华主题:
5 篇
发帖数量:
8246 个
工控威望:
10375 点
下载积分:
21098 分
在线时间: 3036(小时)
注册时间:
2007-03-01
最后登录:
2025-01-24
查看guochunyi的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-01-06 07:24
全看
|
小
中
大
阀门开关的轴上加装一个绝对值的编码器就行了,用PLC读取,在触摸屏上显示。绝对准确。
可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。
分享
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主
发送短信
加为好友
精华主题:
5 篇
发帖数量:
8246 个
工控威望:
10375 点
下载积分:
21098 分
在线时间: 3036(小时)
注册时间:
2007-03-01
最后登录:
2025-01-24
查看guochunyi的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2012-01-06 15:30
全看
|
小
中
大
引用
引用第8楼zhangli019于2012-01-06 14:25发表的 :
流量表显示吧,流量表信号反馈过去就可以了
如果管道里面没有介质,但阀门打开了,请问开启度是多少?