楼主  发表于: 2012-01-05 17:03
CP1E的PID自整定功能,感觉不好用。启动自整定后,PID输出停止。并且需要更改温度反馈值让其在设定温度范围上下振荡2-3次,但是 上的话2-3°可以,下低于设定温度2-3度,其是不会动作的。需要低于设定温度十几度才能动作。这样的话整定出来的数值不准确。 各位老师有什么好的建议么?


wangfei_bcqy
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看wangfei_bcqy的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-01-06 17:21
1楼您好。 实际用的时候有个问题。自整定时首先将C+9的15位置ON。然后启动PIDAT指令。举例:目标温度设为45度。当加热到达45度时,PIDAT输出调节量输出为0.但冷却时温度降到28度时,PIDAT的输出调节量才会重新输出。这样就存在一个问题,当室温较高时不能冷却到28度时,PIDAT就不会重新输出。这样怎么办?
wangfei_bcqy
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看wangfei_bcqy的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-01-09 16:22
各位老师好,今天我又做了实验,是因为我的PID参数的C+6通道的数值设定的输入太高13位。现在把它改成8位的了。现在调节起来还是好了。