wangfei_bcqy
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看wangfei_bcqy的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-01-05 17:03
CP1E的PID自整定功能,感觉不好用。启动自整定后,PID输出停止。并且需要更改温度反馈值让其在设定温度范围上下振荡2-3次,但是 上的话2-3°可以,下低于设定温度2-3度,其是不会动作的。需要低于设定温度十几度才能动作。这样的话整定出来的数值不准确。 各位老师有什么好的建议么?


znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
级别: 工控侠客

精华主题: 0
发帖数量: 1057 个
工控威望: 4900 点
下载积分: 7351 分
在线时间: 2560(小时)
注册时间: 2010-06-24
最后登录: 2024-11-21
查看znz43的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-01-06 13:06
PID自整定中,温度反馈值是由实测的温度值得到,不应人为去更改它。即在自整定时,控制改成开关控制,加热到设定温度后,停止加热,自然冷却到一定温度后,再次加热,从加热-冷却-加热过程中,取得加热部件的热惯性值来确定P,I,D值。
一般不需要人为干涉,自整定的参数完全可用。
出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。
赠人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
级别: 工控侠客

精华主题: 0
发帖数量: 1057 个
工控威望: 4900 点
下载积分: 7351 分
在线时间: 2560(小时)
注册时间: 2010-06-24
最后登录: 2024-11-21
查看znz43的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-01-07 17:14
可将整定温度适当提高些,例如55度。实际工作温度与整定温度相差10度对P I D参数影响不大。
出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。
赠人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。