qudongqing
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 3 个
工控威望: 103 点
下载积分: 425 分
在线时间: 4(小时)
注册时间: 2011-01-18
最后登录: 2022-02-18
查看qudongqing的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-01-05 15:28
三菱PLC的PID模块控制适合于近似线性控制,当控制非线性数学模型设备时要转化成近似线性,才能控制正常。下面例举某工程具体说明。
某温湿度控制时找不到平衡点,调整PID参数都不能消除震荡或超调,查找原因发现三菱PLC的PID控制模块与等百分比特性的阀门不匹配,三菱PLC的PID控制模块只能与近似线性特性的执行机构匹配,为此将PID输出的数据进行开方处理,使PID输出与流量接近线性,并重新调整PID参数,控制稳定。 详细看附件。
描述:三菱PLC的PID特点
附件: 三菱PLC的PID控制特点.pdf (279 K) 下载次数:1570
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(aaa2073) 真诚感谢!
  • 下载积分:+1(zczc777) 好贴!
  • 下载积分:+3(xtgm123) 热心助人
  • 下载积分:+5(阮子) 感谢分享
  • 下载积分:+5(rainychen)
    祥林嫂
    做工控人,不停地学习,不停地分享、交流。
    级别: 网络英雄
    精华主题: 0
    发帖数量: 912 个
    工控威望: 6785 点
    下载积分: 5550 分
    在线时间: 290(小时)
    注册时间: 2012-02-13
    最后登录: 2019-03-28
    查看祥林嫂的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2012-02-25 16:15
    谢谢楼主分享~学习一下~