楼主  发表于: 2012-01-05 09:22

PLC是信捷的,我理解是12月份后把5放到D50里面,D50就这里出现了,难道是和屏连接锁住的吗,然后X1再解的锁?      D14的程序在前面一页是LDI  X1  MOV D8017 D14
[ 此帖被wbenit在2012-01-05 09:29重新编辑 ]
niningtt
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1230 个
工控威望: 3550 点
下载积分: 858 分
在线时间: 459(小时)
注册时间: 2010-08-24
最后登录: 2025-03-13
查看niningtt的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-01-05 09:45
但是我看不出这条程序的成功之处。月份为12的时候,D50被赋值5.其用X1上升沿将D50被赋值1.如果说月份上锁,那么X1上升沿解锁只是瞬间的事情。也就是说,客户在12月初出现问题,如果想成功且快速的解决问题,就需要过了12月份再来处理,也就是说在12月份是解决不了问题的。
以上只是从PLC来判断、至于触摸屏程序怎么处理避过这个问题,没有信息不好分析