lxf01059511
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 56 个
工控威望: 206 点
下载积分: 670 分
在线时间: 39(小时)
注册时间: 2009-05-15
最后登录: 2018-03-29
查看lxf01059511的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-01-04 23:07


  

最近在做一PID加热工程,要求用热电偶模块测温,模块里的值是补码的数值,向导里的给定值范围的底限和高限,过程变量的底限和高限怎样设置啊?请各位大侠指点一下。万分感谢!
[ 此帖被lxf01059511在2012-01-05 12:26重新编辑 ]
chenmaolei
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 41 个
工控威望: 166 点
下载积分: 707 分
在线时间: 19(小时)
注册时间: 2011-09-02
最后登录: 2012-06-04
查看chenmaolei的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-01-06 14:06
过程变量也就是PID输出变量,这个变量一般情况就是0-32000,若执行器的信号为2-10VDC,则底线应该是6400.