hnyyl12 :你好.公式为V .(AD转换)=3.14乘直径乘转速.计出N转速=P份之60F频率乘转差率,如何将它DA转换成0--10V控制变频器,且它会成线性比例控制速度同步?请教你们.假设棍径为0.6米;要求最高线速为70米:电机为4极.50HZ.1480R每分钟:
N=60除(3.14乘0.6米) 约等于=50转每分钟.
那么我控制变频器的0--10VDA转换信号的依据?是用以上的N.实行DA转换吗?50除以1480=每HZ为29.6转每分钟,10V对应50HZ每V为5HZ .0.1V为0.5HZ即我用0.4V就能过到以上N ,那不符合??变频器的控制如何合理运行?我将要求最高线速为70米转为AD的0---10V值?对吧?请大家解决我的问题.谢谢师傅们.

这想法对吧?
gk1234
有反馈,才控制
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 124 个
工控威望: 1160 点
下载积分: 8765 分
在线时间: 166(小时)
注册时间: 2018-11-06
最后登录: 2024-11-29
查看gk1234的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-02-01 11:52
hnyyl12 :你好,假设棍径为0.6米;要求最高线速为70米/分,电机为4极,50HZ,1480转/分,
N=70除70米/分(3.14乘0.6米) 约等于=37转/分对应50HZ,10V
1480转/分除37转/分=机械传动比
然后再用0-10V来控制就对了
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+3(710918890)
    gk1234
    有反馈,才控制
    级别: 论坛先锋
    精华主题: 0
    发帖数量: 124 个
    工控威望: 1160 点
    下载积分: 8765 分
    在线时间: 166(小时)
    注册时间: 2018-11-06
    最后登录: 2024-11-29
    查看gk1234的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2012-03-20 16:54
    线速同步