楼主
发表于: 2012-01-04 22:23
全看
|
小
中
大
刚学用欧姆龙CPM1A误在设置里勾了程序保护,原程序存在问题,重新做程序后无法覆盖PLC的程序。怎样设置能解决???
好梦
分享
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎样将坏牌打好。
级别: 论坛版主
发送短信
加为好友
精华主题:
2 篇
发帖数量:
1842 个
工控威望:
4490 点
下载积分:
7581 分
在线时间: 1313(小时)
注册时间:
2008-07-03
最后登录:
2024-11-15
查看hlq_0815的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-01-05 08:25
全看
|
小
中
大
1、电脑连接PLC》在线》编程模式;
2、双击,左边栏》内存》DM》6602=0;
3、关电》所有指示灯熄灭后,上电。
图就不上了,已经说得很清楚。不要再问“在哪里”“找不到”。。。。。。
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎样将坏牌打好。