问题1
最近手上一个FX2N的PLC的Y17点坏掉了..
  Y17的LED灯看起来是正常的.可输出是不变的...
  问下高手..
  可以自己修下么?


问题2:  就是是上面FX2N..的Y17点是接的一个220V的电磁阀.  L接电磁阀的一极.Y17接另一极..
今天搞了个半自动机台.用了颗FX1N的.. 刚好用到2只220的电磁阀和1只24的电磁阀..
  于是就想到FX2N上的220电磁阀的接法..就用在1N上接那2只电磁阀..结果很明确..没用.
    后来用了2只24的继电器转220V`...
  郁闷的..问问高手这是为什么?
 
    小弟搞电控才2个月...嘿嘿``不要笑偶..

在线等答案...看过的留下痕迹..不要闪..
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主

精华主题: 7 篇
发帖数量: 5200 个
工控威望: 7423 点
下载积分: 158799 分
在线时间: 3161(小时)
注册时间: 2007-11-21
最后登录: 2024-11-22
查看sjm213的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-05-11 10:41
问题2:按照你的说法,原FX2N的COM应该是接的220V的零线,但这样是切断零线控制,很不安全啊,整个电磁阀的线路在关断时都带电了。
      FX1N的COM应该是接的24V的0v。这只能驱动24V的电磁阀,肯定带不动220V的。
      好在是把220VAC的电磁阀往24VDC上接,要是反过来,又要坏两个点了。