如题,该输入模块必需24V电源吗?我直接用一根导线连接com端与输入端,输入指示灯没有反应,没有输入。
是不是该模块都是需要24V电源的,或者欧姆龙的PLC都是这样。三菱FX系列在使用的时候,输入端就可以直接com端与输入端直接连接,接入输入信号。
谢谢。
分享
znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1057 个
工控威望:
4900 点
下载积分:
7351 分
在线时间: 2560(小时)
注册时间:
2010-06-24
最后登录:
2024-11-21
查看znz43的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-01-03 11:26
全看
|
小
中
大
三菱FX系列内部已接24V电源,欧姆龙必须外接24V电源。
楼主留言:
所有系列都是这样吗?谢谢
本帖最近评分记录:
下载积分:+3(aries) 热心助人
出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。
赠人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
分享
znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1057 个
工控威望:
4900 点
下载积分:
7351 分
在线时间: 2560(小时)
注册时间:
2010-06-24
最后登录:
2024-11-21
查看znz43的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2012-01-03 20:37
全看
|
小
中
大
三菱大部分型号输入端都已与内部24V联接,但也有例外,如新出的FX-3U就需外部24V电源。
欧姆龙好像都需外接24V,如CQM1,CQM1H,CPM1A,CPM2A,CJ1M
出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。