wwwzslzslzsl
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 204 个
工控威望: 259 点
下载积分: 413 分
在线时间: 124(小时)
注册时间: 2008-03-15
最后登录: 2024-12-01
查看wwwzslzslzsl的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-05-10 10:51
我有一个西门子S7-200 CPU214的PLC和eview触摸屏,型号是MT506LV4CN。我在eview触摸屏的设置系统参数PLC类型选择SIEMENS S7/200,人机类型:MT506L (320*240),通讯口类型:RS-485 default,数据位:8位,停止位:1位,波特率:9600,校验位:无校验,人机站号:0,PLC站号:2,在PLC程序中设置SMB30为16#09,可是不能进行连机通信,我的RS-485通信线是自制的,RS485端口9针1对S7-200端口9针8,RS485端口9针2对S7-200端口9针3,RS485端口9针5对S7-200端口9针5,是什么问题请指教!谢谢!
如果有触摸屏和西门子的通信实例就再好了!
我的邮相wwwzslzslzsl@yahoo.com.cn
天外飞仙
级别: 工控侠客
精华主题: 2 篇
发帖数量: 337 个
工控威望: 3091 点
下载积分: 1985 分
在线时间: 13(小时)
注册时间: 2007-08-19
最后登录: 2024-06-26
查看天外飞仙的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-05-10 21:43
在参数设置时,PLC站号默认就行了不要设置,照着手册上设置就能连上。
本公司专业销售WEINVIEW、信捷触摸屏,信捷PLC,三晶变频器,东元伺服,日本高士美换模系统。承接各项自动化流水工程制造与设计以及设备改造  www.czzlzdh.com