楼主  发表于: 2011-12-29 21:39
本人用了两只QJ71MB91模块做485通讯,一只作为从站(接收D10-D14,发送D20-D24),一只作为主站(接收D50-D54,发送D60-D64),不知道做的对不对,反正我是怎么也通不上!请求各位的指导!如果哪位高手能够帮我重新配置发给我,在下不胜感激!
QJ71MB91.rar (22 K) 下载次数:342
[ 此帖被xiaoluo1在2011-12-29 21:50重新编辑 ]
lisirong
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 77 个
工控威望: 296 点
下载积分: 10284 分
在线时间: 437(小时)
注册时间: 2011-09-25
最后登录: 2024-09-13
查看lisirong的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-02-11 03:00
你没有在网络参数设置自动刷新参数