各位高手请教一个问题:
这两天一直空扰我,机器上有一个接近开关是控制电机停止。偶尔会出现电机不停,但接近开关后面的指示灯却亮,plc上的连接接近开关的输入点却不亮。判断是接近开关坏了,然后换了一个就好,没有多长时间又出现上面的问题?
各位帮我看看还有其他问题吗?
谢谢了




上面的问题已解决,是接近开关问题
[ 此帖被控123在2012-01-07 16:05重新编辑 ]
张海洲
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 32 个
工控威望: 109 点
下载积分: 552 分
在线时间: 36(小时)
注册时间: 2010-03-13
最后登录: 2020-04-28
查看张海洲的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-01-02 08:15
查一下干扰,可能屏蔽做的不好,最好查一下线有无磨损,肯定有高电压窜入回路中才能把接近开关干掉的。你试试吧