大家好:  此图为一电磁阀 标号1为阀上堵死的两个孔
                         标号2为从气动三联件接过来的10#空压管
                         标号3为接至提升气缸(正常生产时为常上升的状态,压力约0.4Mpa)
                         标号4为双电控的两电磁线圈
                         标号5为气动三联件接过来的两4#空压管
        我想问的是:1、这个电磁阀是先导式电磁阀么? 先导式电磁阀与直动式电磁阀可以从哪里可以辨别?
                2、标号5的两4#空压管为什么作用?
gh20060725
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 549 个
工控威望: 313 点
下载积分: 16634 分
在线时间: 258(小时)
注册时间: 2011-06-24
最后登录: 2020-08-03
查看gh20060725的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-01-04 16:29
没有什么特殊的区别,直动电磁阀相比较先导的启动速度快,如果用于快速切断的话,建议用直动式的,此外先导的相比于直动的流通能力要大些,一般CV至可以达到3以上,而直动的一般CV至都小于1.直动电磁阀是0压启动,而先导的必须有先导压力,一般在2bar左右。直动的功率要比先导的大,先导的对压缩空气的纯净度要求较高,直动的就没有那么严格了。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(shanyao0028) 热心助人
  • 回收SMC、FESTO、KEYENCE、OMRON、西门子等全系列产品有货的可以加 QQ:2238834381    电话:15962230727
    gh20060725
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 549 个
    工控威望: 313 点
    下载积分: 16634 分
    在线时间: 258(小时)
    注册时间: 2011-06-24
    最后登录: 2020-08-03
    查看gh20060725的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2012-01-04 16:32
    直动式电磁阀:    
         原理:通电时,电磁线圈产生电磁力把关闭件从阀座上提起,阀门打开;断电时,电磁力消失,弹簧把关闭件压在阀座上,阀门关闭。      
         特点:在真空、负压、零压时能正常工作,但通径一般不超过25mm。      

         先导式电磁阀:      
         原理:通电时,电磁力把先导孔打开,上腔室压力迅速下降,在关闭件周围形成上低下高的压差,流体压力推动关闭件向上移动,阀门打开;断电时,弹簧力把先导孔关闭,入口压力通过旁通孔迅速腔室在关阀件周围形成下低上高的压差,流体压力推动关闭件向下移动,关闭阀门。      
         特点: 流体压力范围上限较高,可任意安装(需定制)但必须满足流体压差条件 .
    回收SMC、FESTO、KEYENCE、OMRON、西门子等全系列产品有货的可以加 QQ:2238834381    电话:15962230727
    gh20060725
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 549 个
    工控威望: 313 点
    下载积分: 16634 分
    在线时间: 258(小时)
    注册时间: 2011-06-24
    最后登录: 2020-08-03
    查看gh20060725的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2012-01-04 16:33
    如有不对的地方请大家指教