描述:压机在张开状态(装板机已升到顶)
图片:
描述:压机在闭合状态(装板机已下降几层了)
图片:
         这是一个人造板行业的装板机前面甩板皮带的变频器控制,带有正反转,高低速控制。装板机有15层,因此要求甩板皮带提供15种速度。变频器是施耐德的ATV31H,三相3KW,PLC是西门子的S7-300,触摸屏是西门子TP270的6寸屏,现在要求变频器输出15种速度分别可调(只调高速,低速用变频器的下限频率控制),要求变频器的速度给定必须用15个外置电位器,以方便生产线操作工人调整。
    工作过程:当板坯进入甩板皮带时先以低速运转,到达指定位置后,再高速(约90HZ)甩进装板机的某一层(15层是循环工作的),每个电位器控制变频器的高速工作时间都在3秒以内(包括加速时间在内),然后等待下一张板坯的高速启动信号(15层的每一层都是这个信号,即15种速度共用一个启动信号)转到另一种速度,当遇到烂板坯时,反转送出回收。每种速度变换的间隔时间在20秒以内。最笨的方法是用PLC 的15个输出点来控制,但这样成本明显高。用触摸屏来解决就不考虑了(屏上有二层密码,本人水平有限,解不开也连不上屏),有没有更经济的解决方案呢?请大虾们赐教。
    图片中有红色7字形臂的是压板机,前面比较矮的哪一个架子下面的皮带(1.6m×4m)是甩板皮带,压板机与甩板皮带之间的是装板机。
[ 此帖被youzida-121在2011-12-31 19:28重新编辑 ]
youzida-121
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看youzida-121的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-12-28 19:58
抱歉,说得不大明白,已重新修改。
youzida-121
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看youzida-121的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-12-28 21:13
最终目的是省钱省事,水平有限,只好上来求教。
youzida-121
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看youzida-121的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-12-29 00:23
回7楼
如果采用按钮来加减速,应该只是在变频器运行的时间内才能加减速的吧?在3秒内,可能你还未按加减速,变频器已经停下来了,再者,你按按钮多长时间又是个十分难掌握的问题。你又只能等到下一个周期(15种速度是循环工作的)变频器工作时再按按钮了吧?这样一个废品就出来了。而采用电位器调速,可以随时调整。
youzida-121
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看youzida-121的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-12-29 00:34
请教7楼:
ATV31H的变频器,是那一个参数用来设置按钮加减速的,我怎么看手册也看不出是那一个参数,请赐教。
youzida-121
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看youzida-121的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-12-29 12:32
回11楼:
我只是个打工的,不是我想省钱,也不是老板想省钱,是领导想省钱,变频器是施耐德的,PLC是西门子的S7-300,这是一条已经成型的生产线,现在是改造。
youzida-121
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看youzida-121的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-12-29 12:38
回12楼:
现在PLC上也有空闲的模拟量输出口,我想用一个自动复位的转换按钮来加减速,但领导死活不同意,领导的意思是:用电位器傻B也会调,用转换按钮要掌握好时间,不方便,他总的意思是说工人水平低,我汗死。
youzida-121
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看youzida-121的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-12-29 12:45
回13楼:
这是一个人造板板坯装板机前面的甩板皮带电机的控制要求,图片会尽快上传。
youzida-121
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看youzida-121的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2011-12-29 13:15
回16楼:
15个电位器是变频器的给定速度电位器,这是人造板上的板坯装板机前面皮带的控制。装板机有15层,装板机前面有一甩板皮带,用来将板坯甩进装板机,然后再送进压板机成型。当板坯进装板皮带时先低速输送(未出装板皮带),到达指定位置后,再高速将板甩进装板机,当遇到烂板坯时,装板皮带反转将烂板坯送出回收。装板皮带需要15种转速是因为装板机的15层托板光滑度不一样,所以需要调速。如果不调速,有的层板坯甩不到位,有的层板坯甩过头,掉到机坑里去了。
youzida-121
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看youzida-121的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2011-12-29 18:42
回19楼:
        这里电器这一块不是电工(以前是电工说了算)说了算的,一切得看领导(空降来的),他有他的算盘。在这里,一条生产线约150个电机,每个月(24小时三班倒)电器方面的故障造成生产线停机的次数,不得超过7次,超过7次罚100人民币1次,这点子不知是从那学的。要求装15个电位器是他以前在别的厂工作时见人家是这样装的,我估计他也不了解电器这行(听说他是半桶水机修出身)。总之,电器一出故障你就得快点跑过去,十来分钟之内搞定(一般情况下,只要不是重要位置,十多分钟料仓是不会空的,不会造成生产线停机),要是烧电机就死定了。我看他的意思是:我就是用最少的钱,你也得帮他做到最好,不然罚死你。
发下牢骚,见谅。
[ 此帖被youzida-121在2011-12-29 19:19重新编辑 ]
youzida-121
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看youzida-121的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2011-12-29 19:02
回20楼:
操作台上有一个西门子TP270的6寸触摸屏,我也考虑过用触屏解决,但进入屏有2层密码,密码只有工艺主管知道(他懂一些英文,可以自己修改密码),连我也不知道,可惜的是老板炒了工艺主管鱿鱼,这下你谁都别想问他密码了。第一层密码操作工都知道,但这个密码只能修改PLC的一些临时变量参数,也就是工艺参数,要想进入触摸屏内部修改触摸屏参数,如在屏面上加几个按钮之类的,就必须知道第二层密码。我用USB转MPI数据线加一条9孔双母头线连接触屏,9孔双母头直通线及交叉线都试过,但就是不能通信,在论坛上看到说是没有24V电源之类的原因造成,我没有弄过西门子的触屏,也就没有再弄这个触屏了。在此借问,是否有解密软件能解这个屏的密码?
youzida-121
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看youzida-121的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2011-12-29 19:05
这是压机与装机的图像,上面那张是压机张开的图像,下面那张是压机闭合的图像,前面比较矮的那个架下面的皮带就是甩板皮带。
  • «