用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
手册
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
伺服电机只能低速运行的问题请教
上一主题
下一主题
chengjiagou
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看chengjiagou的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2011-12-27 10:13
全看
|
小
中
大
定位模块:QD75P4,伺服放大器:MR-J2S-20A,伺服电机:HC-KFS-23,丝杠螺距10mm。
伺服放大器电子齿轮比设置:CMX:4096,CDV:125,其他参数都是默认设置。
现在的情况是:在GX Configurator-QP软件的TEST模式中,JOG速度只要超过100,就会报警(代码102)。而JOG速度小于100时,可以正常操作。
各位达人,有没有遇到这样的情况呢?请指导小生,先谢过了。
分享
chengjiagou
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看chengjiagou的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-12-27 11:03
全看
|
小
中
大
补充说明:当报警(代码102)时,伺服放大器上显示的却是Ready ON
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
三菱工控论坛
伺服电机只能低速运行的问题请教
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问