下大雨
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 141 个
工控威望: 308 点
下载积分: 1009 分
在线时间: 199(小时)
注册时间: 2008-01-07
最后登录: 2024-12-23
查看下大雨的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-12-26 11:44
北人2204A印刷机X0-X2是接编码器A,B,Z相,因为装移机后不能开机,所以读了程序,PLC是三菱FX2N,不知道为什么读出来的程序里没有X0,X1,X2,另从同机型拷贝程序过来也是没有,难道三菱PLC能隐藏程序段里一小段程序吗?另求那位好心大哥能否告知完整程序。下面是我下载的程序。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+3(li051005) 感谢分享!
    niningtt
    级别: 工控侠客
    精华主题: 0
    发帖数量: 1230 个
    工控威望: 3550 点
    下载积分: 858 分
    在线时间: 459(小时)
    注册时间: 2010-08-24
    最后登录: 2024-11-16
    查看niningtt的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2011-12-26 12:35
    我晕,高速执行指令不需要写明是哪个输入点,你选择了高速计数器的号,就决定了是哪几个点,就像你已经向大家声明了你汽车是红色的,然后你问别人你的汽车是什么颜色,这有意思吗?
    楼主留言:
    热心助人,谢谢