liubing3620
小菜鸟,学工控!~~~
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 436 个
工控威望: 5061 点
下载积分: 9255 分
在线时间: 313(小时)
注册时间: 2011-12-17
最后登录: 2024-03-11
查看liubing3620的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-12-26 09:38
双启  控制一个气缸       按下两个双启按钮 (按下两个按钮之间的时间差不能相差0.5S,超过0.5S后双启无效)  线圈吸合,  松开后线圈失电       三菱FX1N   plc
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6784 个
工控威望: 38387 点
下载积分: 5705 分
在线时间: 9560(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2025-01-30
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-12-26 14:14
也许我想的太复杂了……

首先我建立了一个100MS的脉冲用于计时。
然后每一个开关动作被记录。
最后将两个开关的动作时间进行比较。


使用了M3,M4为了让超时的操作必须恢复原有状态。



为了使用模拟器可以模拟,我使用了一个寄存器放置,我最终的贴图中没有修正,不过如果能看懂的话,那么将寄存器修改为K5会非常容易。

Good Luck~
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(550374389) 热心助人
  • 下载积分:+2(liubing3620) 呵呵   清楚& ..