用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
发财
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
加热棒坏了怎么显示?
上一主题
下一主题
zungli
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
40 个
工控威望:
177 点
下载积分:
723 分
在线时间: 4(小时)
注册时间:
2011-09-18
最后登录:
2019-11-08
查看zungli的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2011-12-25 20:49
全看
|
小
中
大
图片:
我有一组加热棒,总共是10根,并联在一块,通过一个接触器一个温控器控制,我现在要监控每一根加热棒的好坏,万一其中一根坏了要能马上显示出来????????急需良方,谢谢了!
我想到的办法:1,利用分流原理并接个电流表监控。客户说不理想,最好指示灯显示。
2,利用分流原理并接个电流继电器,继电器上常开点接指示灯显示监控。价格贵了点
分享
子丑寅卯9
好钢是炼出来的; 好妞是泡出来的!
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1223 个
工控威望:
6798 点
下载积分:
9012 分
在线时间: 335(小时)
注册时间:
2008-05-17
最后登录:
2024-07-10
查看子丑寅卯9的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-12-26 12:32
全看
|
小
中
大
8楼13楼简单易行,可靠,顶一个。
(沈阳)承接非标自动化设计,调试及改造;各种通信控制;伺服调试,定位同步控制及专机制造。手机&微信同步(来访注明家园):18680531562 。
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
加热棒坏了怎么显示?
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问