图片:
我有一组加热棒,总共是10根,并联在一块,通过一个接触器一个温控器控制,我现在要监控每一根加热棒的好坏,万一其中一根坏了要能马上显示出来????????急需良方,谢谢了!

我想到的办法:1,利用分流原理并接个电流表监控。客户说不理想,最好指示灯显示。
2,利用分流原理并接个电流继电器,继电器上常开点接指示灯显示监控。价格贵了点
子丑寅卯9
好钢是炼出来的; 好妞是泡出来的!
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1223 个
工控威望: 6798 点
下载积分: 9012 分
在线时间: 335(小时)
注册时间: 2008-05-17
最后登录: 2024-07-10
查看子丑寅卯9的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-12-26 12:32
8楼13楼简单易行,可靠,顶一个。