图片:
我有一组加热棒,总共是10根,并联在一块,通过一个接触器一个温控器控制,我现在要监控每一根加热棒的好坏,万一其中一根坏了要能马上显示出来????????急需良方,谢谢了!

我想到的办法:1,利用分流原理并接个电流表监控。客户说不理想,最好指示灯显示。
2,利用分流原理并接个电流继电器,继电器上常开点接指示灯显示监控。价格贵了点
711022027
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 493 个
工控威望: 10025 点
下载积分: 9045 分
在线时间: 648(小时)
注册时间: 2008-03-23
最后登录: 2024-11-29
查看711022027的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-12-30 08:47
18 楼的方案可行,但是可以改进一下,用电流互感器,次级连接一个二极管指示灯,限流电阻要自己算一下。