zungli
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 40 个
工控威望: 177 点
下载积分: 723 分
在线时间: 4(小时)
注册时间: 2011-09-18
最后登录: 2019-11-08
查看zungli的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-12-25 20:49
图片:
我有一组加热棒,总共是10根,并联在一块,通过一个接触器一个温控器控制,我现在要监控每一根加热棒的好坏,万一其中一根坏了要能马上显示出来????????急需良方,谢谢了!

我想到的办法:1,利用分流原理并接个电流表监控。客户说不理想,最好指示灯显示。
2,利用分流原理并接个电流继电器,继电器上常开点接指示灯显示监控。价格贵了点
liuhanqi
活着就要做贡献!
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1228 个
工控威望: 3725 点
下载积分: 6181 分
在线时间: 378(小时)
注册时间: 2008-03-04
最后登录: 2017-06-16
查看liuhanqi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-12-25 21:05
每个加热管,用干簧管加指示灯,物美价廉。安全可靠
楼主留言:
能提供具体的方法吗?怎么弄?
学无止境,永远是学生。
liuhanqi
活着就要做贡献!
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1228 个
工控威望: 3725 点
下载积分: 6181 分
在线时间: 378(小时)
注册时间: 2008-03-04
最后登录: 2017-06-16
查看liuhanqi的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-12-25 22:00
图片:
看看这样可否,和你的意。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+3(283276325) 热心助人
  • 学无止境,永远是学生。
    liuhanqi
    活着就要做贡献!
    级别: 工控侠客
    精华主题: 0
    发帖数量: 1228 个
    工控威望: 3725 点
    下载积分: 6181 分
    在线时间: 378(小时)
    注册时间: 2008-03-04
    最后登录: 2017-06-16
    查看liuhanqi的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2011-12-25 22:09
    如果楼主需要电热管坏的时候指示灯亮,中间再加一个继电器。
    学无止境,永远是学生。
    liuhanqi
    活着就要做贡献!
    级别: 工控侠客
    精华主题: 0
    发帖数量: 1228 个
    工控威望: 3725 点
    下载积分: 6181 分
    在线时间: 378(小时)
    注册时间: 2008-03-04
    最后登录: 2017-06-16
    查看liuhanqi的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2011-12-27 15:46
    图片:
    今天又重新画了一下,比较完整。
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+3(庞树恒) 优秀文章
  • 学无止境,永远是学生。