zungli
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 40 个
工控威望: 177 点
下载积分: 723 分
在线时间: 4(小时)
注册时间: 2011-09-18
最后登录: 2019-11-08
查看zungli的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-12-25 20:49
图片:
我有一组加热棒,总共是10根,并联在一块,通过一个接触器一个温控器控制,我现在要监控每一根加热棒的好坏,万一其中一根坏了要能马上显示出来????????急需良方,谢谢了!

我想到的办法:1,利用分流原理并接个电流表监控。客户说不理想,最好指示灯显示。
2,利用分流原理并接个电流继电器,继电器上常开点接指示灯显示监控。价格贵了点
liuhuaxing
LIUHUAXING
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 966 个
工控威望: 1172 点
下载积分: 3446 分
在线时间: 624(小时)
注册时间: 2011-03-26
最后登录: 2024-06-26
查看liuhuaxing的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-12-29 22:55
引用
引用第16楼znz43于2011-12-26 14:12发表的  :

此法不可行,完全错误。电热管是380V的,如果并联在电热管旁,等于指示灯直接接380V电源,己经常亮了,和电热管是否断路无关。如果指示灯是220V的,那并上就烧了。
保险丝并指示灯是可行的,因为保险丝未断时电阻很小,产生的压降不能提供足够电压使指示灯点亮,大电流是经过保险丝的。当烧断后,指示灯和负载串联,电流全部经过指示灯,只要指示灯的工作电压等于电源电压就不会烧毁,正常点亮,提示保险丝己断。
RT15
此方法经济、简单、可靠。(就是每组买一个RT15型带指示灯的保险)