我有一组加热棒,总共是10根,并联在一块,通过一个接触器一个温控器控制,我现在要监控每一根加热棒的好坏,万一其中一根坏了要能马上显示出来????????急需良方,谢谢了!
我想到的办法:1,利用分流原理并接个电流表监控。客户说不理想,最好指示灯显示。
2,利用分流原理并接个电流继电器,继电器上常开点接指示灯显示监控。价格贵了点
分享
znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1057 个
工控威望:
4900 点
下载积分:
7351 分
在线时间: 2560(小时)
注册时间:
2010-06-24
最后登录:
2024-11-29
查看znz43的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-12-26 14:12
全看
|
小
中
大
引用
引用第8楼坚士人于2011-12-25 22:47发表的 :
直接并联一指示灯(内阻要比加热棒大多)就可以了,就像保险烧了指示灯亮。
此法不可行,完全错误。电热管是380V的,如果并联在电热管旁,等于指示灯直接接380V电源,己经常亮了,和电热管是否断路无关。如果指示灯是220V的,那并上就烧了。
保险丝并指示灯是可行的,因为保险丝未断时电阻很小,产生的压降不能提供足够电压使指示灯点亮,大电流是经过保险丝的。当烧断后,指示灯和负载串联,电流全部经过指示灯,只要指示灯的工作电压等于电源电压就不会烧毁,正常点亮,提示保险丝己断。