zungli
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 40 个
工控威望: 177 点
下载积分: 723 分
在线时间: 4(小时)
注册时间: 2011-09-18
最后登录: 2019-11-08
查看zungli的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-12-25 20:49
图片:
我有一组加热棒,总共是10根,并联在一块,通过一个接触器一个温控器控制,我现在要监控每一根加热棒的好坏,万一其中一根坏了要能马上显示出来????????急需良方,谢谢了!

我想到的办法:1,利用分流原理并接个电流表监控。客户说不理想,最好指示灯显示。
2,利用分流原理并接个电流继电器,继电器上常开点接指示灯显示监控。价格贵了点
znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
级别: 工控侠客

精华主题: 0
发帖数量: 1057 个
工控威望: 4900 点
下载积分: 7351 分
在线时间: 2560(小时)
注册时间: 2010-06-24
最后登录: 2024-11-29
查看znz43的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-12-26 14:12
引用
引用第8楼坚士人于2011-12-25 22:47发表的  :
直接并联一指示灯(内阻要比加热棒大多)就可以了,就像保险烧了指示灯亮。

此法不可行,完全错误。电热管是380V的,如果并联在电热管旁,等于指示灯直接接380V电源,己经常亮了,和电热管是否断路无关。如果指示灯是220V的,那并上就烧了。
保险丝并指示灯是可行的,因为保险丝未断时电阻很小,产生的压降不能提供足够电压使指示灯点亮,大电流是经过保险丝的。当烧断后,指示灯和负载串联,电流全部经过指示灯,只要指示灯的工作电压等于电源电压就不会烧毁,正常点亮,提示保险丝己断。
出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。
赠人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。