三菱的CC-Link电缆需要使用CC-Link专用电缆吗?我记得以前工作的一家公司是用的百通的电缆,具体型号不记得了,好像有个阻抗匹配的问题,那位先辈能指点一下吗,期待中
xcgksp
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 131 个
工控威望: 257 点
下载积分: 696 分
在线时间: 49(小时)
注册时间: 2011-11-12
最后登录: 2024-08-07
查看xcgksp的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-12-25 15:48
最好使用专用电缆。国产的CC-LINK电缆性价比比较好,比较适合大众场合使用。如果对通讯速度要求不是太高,可使用其他屏蔽线替代,CC-LINK末端模块需要增加终端电阻(110欧姆)。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+3(xuxiaoping18) 热心助人
    xcgksp
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 131 个
    工控威望: 257 点
    下载积分: 696 分
    在线时间: 49(小时)
    注册时间: 2011-11-12
    最后登录: 2024-08-07
    查看xcgksp的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2011-12-28 12:54
    不需要考虑阻抗