三菱的CC-Link电缆需要使用CC-Link专用电缆吗?我记得以前工作的一家公司是用的百通的电缆,具体型号不记得了,好像有个阻抗匹配的问题,那位先辈能指点一下吗,期待中
分享
qfgkr
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
192 个
工控威望:
319 点
下载积分:
2223 分
在线时间: 142(小时)
注册时间:
2011-08-15
最后登录:
2023-01-02
查看qfgkr的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-12-28 14:50
全看
|
小
中
大
CC-LINK专用线缆有两种,一种上面标注110Ω,一种上面标注130Ω。标注110Ω的线缆需要在主站的DA和DB之间加电阻、终端模块也需要在DA和DB之间加隔离电阻。标注130Ω的专用传输线缆是不需要在主站和终端模块的DA和DB之间加隔离电阻的!