用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
指令
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
三菱CC-Link电缆选用
上一主题
下一主题
xuxiaoping18
环形电镀线 龙门线QQ497548512
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
210 个
工控威望:
548 点
下载积分:
697 分
在线时间: 145(小时)
注册时间:
2009-08-16
最后登录:
2024-09-12
查看xuxiaoping18的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2011-12-25 14:51
全看
|
小
中
大
三菱的CC-Link电缆需要使用CC-Link专用电缆吗?我记得以前工作的一家公司是用的百通的电缆,具体型号不记得了,好像有个阻抗匹配的问题,那位先辈能指点一下吗,期待中
分享
qfgkr
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
192 个
工控威望:
319 点
下载积分:
2223 分
在线时间: 142(小时)
注册时间:
2011-08-15
最后登录:
2023-01-02
查看qfgkr的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-12-28 14:50
全看
|
小
中
大
CC-LINK专用线缆有两种,一种上面标注110Ω,一种上面标注130Ω。标注110Ω的线缆需要在主站的DA和DB之间加电阻、终端模块也需要在DA和DB之间加隔离电阻。标注130Ω的专用传输线缆是不需要在主站和终端模块的DA和DB之间加隔离电阻的!
本帖最近评分记录:
下载积分:+3(xuxiaoping18) 热心助人
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
三菱工控论坛
三菱CC-Link电缆选用
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问