你好.公式为V .(AD转换)=3.14乘直径乘转速.计出N转速=P份之60F频率乘转差率,如何将它DA转换成0--10V控制变频器,且它会成线性比例控制速度同步?请教你们.假设棍径为0.6米;要求最高线速为70米:电机为4极.50HZ.1480R每分钟:
N=60除(3.14乘0.6米) 约等于=50转每分钟.
那么我控制变频器的0--10VDA转换信号的依据?是用以上的N.实行DA转换吗?50除以1480=每HZ为29.6转每分钟,10V对应50HZ每V为5HZ .0.1V为0.5HZ即我用0.4V就能过到以上N ,那不符合??变频器的控制如何合理运行?我将要求最高线速为70米转为AD的0---10V值?对吧?请大家解决我的问题.谢谢师傅们.
子丑寅卯9
好钢是炼出来的; 好妞是泡出来的!
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1223 个
工控威望: 6798 点
下载积分: 9012 分
在线时间: 335(小时)
注册时间: 2008-05-17
最后登录: 2024-07-10
查看子丑寅卯9的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-12-26 12:42
呵呵,你都写这么详细了还不会自己算啊。
(沈阳)承接非标自动化设计,调试及改造;各种通信控制;伺服调试,定位同步控制及专机制造。手机&微信同步(来访注明家园):18680531562 。