楼主  发表于: 2011-12-24 20:59
请问朋友们维纶触屏怎样向PLC输入浮点数据
liu19916
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 180 个
工控威望: 275 点
下载积分: 1320 分
在线时间: 262(小时)
注册时间: 2010-07-28
最后登录: 2024-11-16
查看liu19916的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-04-10 16:53
1、选择数值输入元件属性
2、选择格式
3、显示格式-资料格式-选择-32Float(即32位浮点数格式)应该就可以了,你可以先做做再在PLC程式监控试试,威纶的没试过浮点数
   海泰克跟普罗菲斯的就试过OK