PLC继电器输出响应快 还是 晶体管输出响应快 要求动作特快的是不是 要有晶体管输出的PLC
分享
mechatronics
即使很缓慢,但起码有一点一点的和目标靠近。
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
698 个
工控威望:
713 点
下载积分:
9583 分
在线时间: 120(小时)
注册时间:
2008-12-04
最后登录:
2023-08-18
查看mechatronics的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-12-27 22:19
全看
|
小
中
大
。。。。。...这个,基本功课来的.
继电器输出,可以直接带动一些负载(小负载),譬如继电器,电磁阀等....但是电流不宜过大,速度的话,1秒钟能通断个10次我觉得就很了不起了。
晶体管输出,可以理解为类似三极管那样的通断输出,1秒钟最高有可以去到200KHZ,1秒可以通断20万次。
多数用于控制步进,伺服等。最好不要接有线圈的负载,因为带线圈的负载在断电时有可能产生一个很大的反冲电流,可能击穿输出点。这就是为什么有的线圈负载旁边要并1个二极管的原因。至于为什么这样,自己去看书。电工学就有!