chengjiagou
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看chengjiagou的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-12-24 11:06
各位高手:

刚买的QH42P,输入正常,但始终没有输出? 是PLC程序里面的点数设置有问题吗? 我设置成64点,32点都试了,但始终没有输出啊?

恳请高手指导。
zyfzxh
级别: 论坛版主

精华主题: 12 篇
发帖数量: 6493 个
工控威望: 7501 点
下载积分: 108069 分
在线时间: 4832(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-10-30
查看zyfzxh的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-12-24 18:44
占有I/O点数应该在32点
zyfzxh
级别: 论坛版主

精华主题: 12 篇
发帖数量: 6493 个
工控威望: 7501 点
下载积分: 108069 分
在线时间: 4832(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-10-30
查看zyfzxh的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-12-26 11:46
图片:
引用
引用第9楼chengjiagou于2011-12-25 15:12发表的 :
谢谢各位指正。
我在参数里面设置的是I/O混合,64点,看了参数设置是没有问题了。检查了接线,也没有问题,难道是检查接线不够仔细? 等明天上班再试试看
祝各位节日快乐
楼主留言:
谢谢,的确应该选择32点。
zyfzxh
级别: 论坛版主

精华主题: 12 篇
发帖数量: 6493 个
工控威望: 7501 点
下载积分: 108069 分
在线时间: 4832(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-10-30
查看zyfzxh的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-12-26 18:44
引用
引用第13楼chengjiagou于2011-12-26 18:37发表的 :
如12楼所述,的确应该设置成32点。而且输入和输出的地址也是一样的。
之前错误在于,输入地址为X20~~X3F,输出地址编为Y40~~Y5F
正确的应该是:输入地址X20~~X3F,输出地址应为Y20~~Y3F

再次感谢各位的热情帮助。

实际上,此模块的配置手册上已有详细描述