最近我们厂的设备有好几台伺服放大器都报警“AL-E9"无法解除,一台MR-J2S-60A、两台MR-J2S-40A的都出现同样的问题!看了接线没有错,应该是伺服内部的问题,
不知道怎么解决?各位师傅们能否为小弟指点迷津,感激不尽!
让爱在你我的心里流动。。。。。
美芝sun
尽力做到更好
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 197 个
工控威望: 367 点
下载积分: 12390 分
在线时间: 183(小时)
注册时间: 2011-06-25
最后登录: 2024-10-24
查看美芝sun的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-12-24 20:40
AL-E9一般出现在使用年限达到5年以上的驱动器,出现最多是意外断电时再上电报。也有新品的PCB板与内部驱动电路不协调产生的报警(我们前几个月新进的几台J2S-40B,60B,100B,200B全新驱动器都有发生,后来退回供应商换货OK)