我公司的污水储池用FLOWLINE超声液位仪检测水位,水满后水泵开启排水,下限后停止。通常液位计连接到二次仪表,二次仪表报警输出控制水泵;或者液位计直接连接到PLC模拟量输入模块,然后根据程序,输出数字量控制开通水泵的继电器。问题是我们的配电柜中既有显示液位的二次仪表也是FLOWLINE的,又有PLC模拟量输入的。水泵的开启是由PLC实际控制的,仪表又能显示变化的液位。请问:这种控制方式。在二次仪表也就是配电柜的仪表,液位计、仪表、PLC 是如何连接的???是液位计将模拟量输入仪表,然后仪表变送输出一个模拟量给PLC 输入呢???为什么一个简单的控制搞得这么麻烦呢???
longkeming
现场设备改造,非标设备设计制造 ,机械手,运动控制,省人力方
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 346 个
工控威望: 494 点
下载积分: 3045 分
在线时间: 142(小时)
注册时间: 2011-11-16
最后登录: 2014-07-19
查看longkeming的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-12-24 12:27
用一个模拟量分配器,一个到PLC 一个到显示仪表
锁螺丝机
longkeming
现场设备改造,非标设备设计制造 ,机械手,运动控制,省人力方
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 346 个
工控威望: 494 点
下载积分: 3045 分
在线时间: 142(小时)
注册时间: 2011-11-16
最后登录: 2014-07-19
查看longkeming的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-12-24 12:31
图片:
用一个模拟量分配器,一个到PLC 一个到显示仪表
给你一个图
锁螺丝机