这个模拟量温度模块怎么用啊,我用PT100标准热点阻,怎么接线啊,热电阻直接模块吧,不要再加硬件了
、谁画个图最好,谢谢了
程序里用的哪个指令最好说下
xudonglin_99
做强大的工控人!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 95 个
工控威望: 222 点
下载积分: 583 分
在线时间: 31(小时)
注册时间: 2008-01-21
最后登录: 2025-01-25
查看xudonglin_99的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-04-10 15:59
这个接线好了,直接对应地址读就行了,读到的数除以10就是实际值,没用过专门读取PT100的系统程序,别整那么复杂。