:有个问题想请教,关于模拟量的
我们知道模拟量有模拟电压和模拟电流 ,但我不知道模拟电流4—20MA是怎么来的,为什么不是2—40MA呢?还有模拟电压0—5V 和1—5V,0—10V的区别和具体应用?请高手指点!!!!!!!!!!!
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9670 个
工控威望: 8567 点
下载积分: 16704 分
在线时间: 5327(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-11-29
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-05-08 09:55
分为0-20ma 4-20ma 0-5v 0-10v,这些标准都是电气行业长期形成的

因为有很多仪器仪表或者其他设备,有的是这样格式,有的是那样格式

三菱的一些模拟量模块同是兼容以上几种格式

根据个人爱好,距离短的我都用电压信号,距离长的我用电流信号

模块是那种格式输出,可以设置的

详情看相关手册:http://www.ymmfa.com/bbs/read.php?tid-1936.html