发表于: 2011-12-22 21:35
全看
|
小
中
大
在论坛看到过类似这个问题,回答的人不多.
两个不能功率不同品牌的24V直流电源能否并联来扩大使用容量不?
最好能传个图,眼见为实.求指教!
分享
xqx666
深圳中级电工
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
553 个
工控威望:
664 点
下载积分:
1988 分
在线时间: 280(小时)
注册时间:
2009-04-29
最后登录:
2023-07-13
查看xqx666的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-12-23 16:25
全看
|
小
中
大
理论上如果电源的内阻完全相同当然可以并,但是现实做不到,所以还是不能并,内阻相差不是很大你要是硬并在一起也不会出大问题。最好的方法是公共端接在一起就可以一起用。