两个不能功率不同品牌的24V直流电源能否并联来扩大使用容量不?
上一主题
下一主题
gali1120107
漫漫长路,吾将上下而求索。
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
501 个
工控威望:
974 点
下载积分:
1182 分
在线时间: 165(小时)
注册时间:
2010-06-19
最后登录:
2024-09-12
查看gali1120107的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2011-12-22 21:35
全看
|
小
中
大
在论坛看到过类似这个问题,回答的人不多.
两个不能功率不同品牌的24V直流电源能否并联来扩大使用容量不?
最好能传个图,眼见为实.求指教!
分享
jws1976
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
80 个
工控威望:
187 点
下载积分:
509 分
在线时间: 43(小时)
注册时间:
2011-02-28
最后登录:
2024-10-25
查看jws1976的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-01-06 16:12
全看
|
小
中
大
这是我以前当电源工程师的经验啦
如果电压相同的话
是可以并联输出
但是问题在于
通常看到的
电压都会有误差
就算同牌子的
也会有0.X 的电压误差
吃载之后
变化率更大
所以建议大大
把设备划分开来
让电源供应器 各别去供应设备
但是地线(或称负极)要连在一起
因为不连在一起
电压会有偏差
以上 请参考
分享
jws1976
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
80 个
工控威望:
187 点
下载积分:
509 分
在线时间: 43(小时)
注册时间:
2011-02-28
最后登录:
2024-10-25
查看jws1976的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2012-01-06 16:29
全看
|
小
中
大
另外一提
我有做过几组试验过
同样规格 同样电路的电源供应器
我做寿命测试过
时间久了
有的电源供应器会发烫(大于100度)
那是因为两组电压输出有误差的关系
所以造成一个输出电流不大 一个输出电流过大
短时间真的不是问题
问题再于久了
很容易一个烧掉 另外一个跟着烧掉(因为负载都变成一个电源供应器再负担)
所以我还是建议规划分别提供电源到设备上面
本帖最近评分记录: