在论坛看到过类似这个问题,回答的人不多.
两个不能功率不同品牌的24V直流电源能否并联来扩大使用容量不?
最好能传个图,眼见为实.求指教!

yifan_1987
没有最好,只有更好!
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 566 个
工控威望: 745 点
下载积分: 2169 分
在线时间: 124(小时)
注册时间: 2010-01-07
最后登录: 2019-05-26
查看yifan_1987的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-12-24 20:49
这个真不会,感觉这样做,没有什么意义,不过让我想起了,另一个问题?
电力变压器能否并网
我有两台10KV电力变压器,一个1600KVA,一个1250KVA,想把变压器二次并网有什么技术要求,电力部门能否给与帮助?
       2008-9-10 11:10 最佳答案 1、接线组别相同。
2、变比差值不超过±0.5%。
3、短路电压值不超过±10%。
4、两台变压器容量比不超过3:1。

原因:
1、接线组别不同在并列变压器的二次绕组中会出现电压差,在变压器的二次侧内部产生循环电流。
2、变压器比不同,二次电压不等,在二次绕组中也会产生环流,并占据变压器的容量,增加变压器的损耗。
3、变压器短路电压与变压器的负荷分配成反比。
4、容量不同的变压器短路电压不同,负荷分配不平衡,运行不经济。