有没有人熟悉fx3u-485adp-mb的,想用MB来控制伺服.主要是控制3台伺服同步运行.
ha741852
ha741852@163.com
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 155 个
工控威望: 282 点
下载积分: 860 分
在线时间: 174(小时)
注册时间: 2009-08-15
最后登录: 2022-01-25
查看ha741852的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-12-30 14:00
同步精度不高吧 三个之间的通信延时 比较长  要么走 通信与脉冲组合的方式同步 同步精度很高.特别是启停时 变速时
ha741852
ha741852@163.com
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 155 个
工控威望: 282 点
下载积分: 860 分
在线时间: 174(小时)
注册时间: 2009-08-15
最后登录: 2022-01-25
查看ha741852的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-04-25 00:04
通讯+脉冲