请问:
在传送带的配料输送中,用三菱内置PID调节的变频器实现速度控制来控制配料流量,我用plc运算得出的变频器反馈端4的输入值,该值是流量信号(而不是转速信号),设定值输入端2和偏差值输入端1也是PLC来设定,它们的值也是流量信号值(而不是转速信号)。。。。。。请问这样设置是否合理???还有什么其他方法???    谢谢!!
baoshizhi
级别: VIP会员
精华主题: 1 篇
发帖数量: 522 个
工控威望: 529 点
下载积分: 2230 分
在线时间: 201(小时)
注册时间: 2006-08-21
最后登录: 2014-07-20
查看baoshizhi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-05-07 12:51
变频器的型号!
用变频器PID的功能就不需要plc运算.

变频器需要4-20mA的反馈信号。
可以用PLC输出设定值给变频器,但那样就不需要用变频器PID的功能,直接用PLC的PID控制不就得了,这么麻烦。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+8(YMMFA) 热心助人
    baoshizhi
    级别: VIP会员
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 522 个
    工控威望: 529 点
    下载积分: 2230 分
    在线时间: 201(小时)
    注册时间: 2006-08-21
    最后登录: 2014-07-20
    查看baoshizhi的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2008-05-08 10:15
    使用E500时,在Pr133中设定控制值.
    baoshizhi
    级别: VIP会员
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 522 个
    工控威望: 529 点
    下载积分: 2230 分
    在线时间: 201(小时)
    注册时间: 2006-08-21
    最后登录: 2014-07-20
    查看baoshizhi的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2008-05-08 10:16
    图片:
    使用S500时,在Pr93中设定控制值.

    baoshizhi
    级别: VIP会员
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 522 个
    工控威望: 529 点
    下载积分: 2230 分
    在线时间: 201(小时)
    注册时间: 2006-08-21
    最后登录: 2014-07-20
    查看baoshizhi的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2008-05-08 10:21
    本站有说明书可以下载的,要仔细看看