FR-F540-45K变频器报警EUVT,测量电源电压正常,直流电压正常,请问是什么原因。该如何解决?
分享
兄东机电
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
5 个
工控威望:
103 点
下载积分:
613 分
在线时间: 10(小时)
注册时间:
2011-03-27
最后登录:
2018-03-27
查看兄东机电的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-12-28 22:47
全看
|
小
中
大
电压检测回路10393,10339 都换过,光耦7800也换过还是不行。