兄东机电
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 5 个
工控威望: 103 点
下载积分: 613 分
在线时间: 10(小时)
注册时间: 2011-03-27
最后登录: 2018-03-27
查看兄东机电的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-12-22 08:28
FR-F540-45K变频器报警EUVT,测量电源电压正常,直流电压正常,请问是什么原因。该如何解决?
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9671 个
工控威望: 8568 点
下载积分: 16706 分
在线时间: 5327(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-11-30
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-12-22 18:10
EUVT 欠电压保护,有如下可能:

1,P/+ 与P1之间有一个短路片不在了,这里本来有一个短路片的。也有时候这里连接的是直流电抗器,如果连接的有,请检查电抗器是不是坏了。(通常75K及以上的有这个电抗器)

2,欠电压,这里指的是供电电压。

3,变频器坏了,具体是变频器里面的一个电压检测装置。这种情况需要维修。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水