wlezec
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 162 个
工控威望: 297 点
下载积分: 730 分
在线时间: 215(小时)
注册时间: 2009-12-27
最后登录: 2019-11-06
查看wlezec的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-12-21 22:23
一台0.75KW220V东元变频器,常出现自动停机倒计时,低频时起动出现抖动,测输出三相电压正常,用灯泡接上在10HZ以下是一闪一闪的,转速频率如能上升则运转如常.如只抖动,则很快倒计时.显变频器过载.请各位大师不惜多多指教.谢谢
wlezec
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 162 个
工控威望: 297 点
下载积分: 730 分
在线时间: 215(小时)
注册时间: 2009-12-27
最后登录: 2019-11-06
查看wlezec的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-12-21 22:58
检查了电压正常无下降现象,,驱动板用在别机也是正常.
wlezec
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 162 个
工控威望: 297 点
下载积分: 730 分
在线时间: 215(小时)
注册时间: 2009-12-27
最后登录: 2019-11-06
查看wlezec的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-12-22 12:41
已试过恢复参数,电机在同一型号变频器使用正常,也试过调试电压参数,毛病照旧,如空载时,20HZ以运行可用手按停电机.,但三相输出电压是一样.请各位多多指教,谢谢