楼主  发表于: 2011-12-21 22:23
一台0.75KW220V东元变频器,常出现自动停机倒计时,低频时起动出现抖动,测输出三相电压正常,用灯泡接上在10HZ以下是一闪一闪的,转速频率如能上升则运转如常.如只抖动,则很快倒计时.显变频器过载.请各位大师不惜多多指教.谢谢
leeochen
cgl
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 115 个
工控威望: 233 点
下载积分: 2367 分
在线时间: 148(小时)
注册时间: 2009-09-29
最后登录: 2024-11-20
查看leeochen的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-12-22 17:19
測電流部分去掉,短接.我在先也遇到過,應用不高可試下,我在先就是這麼修的,一直沒有再出現過這種問題.