三菱FXos-14MR-SE编程器求助
上一主题
下一主题
xpvista
广东汕头
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
562 个
工控威望:
637 点
下载积分:
2344 分
在线时间: 534(小时)
注册时间:
2010-03-14
最后登录:
2024-10-02
查看xpvista的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2011-12-21 22:22
全看
|
小
中
大
今天朋友送我编程器是三菱FXos-14MR-SE,自己编一个输入输出坏点测试程序,把程序写入进去,短接输入点没有反应,奇怪的是输入点怎么有个s/s不知道起什么作用,找不到com点,这个老式编程器第一次弄,没有搞过,请教这个编程器输入点有个s/s这个起什么作用,和其他编程器上的com一样吗?
分享
xpvista
广东汕头
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
562 个
工控威望:
637 点
下载积分:
2344 分
在线时间: 534(小时)
注册时间:
2010-03-14
最后登录:
2024-10-02
查看xpvista的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-12-21 23:00
全看
|
小
中
大
按照楼上说的把s/s接+24v,在把s/s连接X0-X7任意一个点输入灯还是不亮,请教
分享
xpvista
广东汕头
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
562 个
工控威望:
637 点
下载积分:
2344 分
在线时间: 534(小时)
注册时间:
2010-03-14
最后登录:
2024-10-02
查看xpvista的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2011-12-22 08:09
全看
|
小
中
大
多谢支持,0v-x7使用正常