全看
|
小
中
大
今天朋友送我编程器是三菱FXos-14MR-SE,自己编一个输入输出坏点测试程序,把程序写入进去,短接输入点没有反应,奇怪的是输入点怎么有个s/s不知道起什么作用,找不到com点,这个老式编程器第一次弄,没有搞过,请教这个编程器输入点有个s/s这个起什么作用,和其他编程器上的com一样吗?
分享
yhnt
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
367 个
工控威望:
1309 点
下载积分:
3396 分
在线时间: 885(小时)
注册时间:
2009-07-11
最后登录:
2024-04-12
查看yhnt的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-12-23 18:24
全看
|
小
中
大
SS端接+24V X0-X7就要0V输入。SS接0VX0-X7就要24V输入。