本人菜鸟一枚  在学习中见识到 关于脉冲发出的指令PLSV  PLSY 向请教高手 这两条指令有什么不同 用途一样不一样最好是发哥简单的程序带上注释   先谢谢了
白发人生
不求精,但求解
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 187 个
工控威望: 350 点
下载积分: 3450 分
在线时间: 113(小时)
注册时间: 2011-11-14
最后登录: 2017-04-25
查看白发人生的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-12-21 15:02
PLSY指令适用于低速的,负载小的情况,不带加减速时间;而PLSR则适用于负载较大,高速的情况,
带加减速度时间,这样就不容易产生丢步的状况.
速度大,负载较大时候使用PLSY指令因为力矩不够会产生丢步的状况发生.
两条指令分情形而使用.
一般来说,小负载群概况下,这两条指令都可以使用.区别在负载大的情况下.
不知解释清楚没?
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(杨宁辉) 热心助人
  • 求解   求精  工控工程、低压电气自动化控制服务