本人菜鸟一枚 在学习中见识到 关于脉冲发出的指令PLSV PLSY 向请教高手 这两条指令有什么不同 用途一样不一样最好是发哥简单的程序带上注释 先谢谢了
分享
白发人生
不求精,但求解
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
187 个
工控威望:
350 点
下载积分:
3450 分
在线时间: 113(小时)
注册时间:
2011-11-14
最后登录:
2017-04-25
查看白发人生的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-12-21 15:02
全看
|
小
中
大
PLSY指令适用于低速的,负载小的情况,不带加减速时间;而PLSR则适用于负载较大,高速的情况,
带加减速度时间,这样就不容易产生丢步的状况.
速度大,负载较大时候使用PLSY指令因为力矩不够会产生丢步的状况发生.
两条指令分情形而使用.
一般来说,小负载群概况下,这两条指令都可以使用.区别在负载大的情况下.