用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
手机
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
固体继电器输入控制电压24V与交流零线接在一起会有什么后果,交流零线有10A电流
上一主题
下一主题
84755606
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看84755606的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2008-05-06 21:59
全看
|
小
中
大
固体继电器输入控制电压24V与交流零线接在一起会有什么后果,交流零线有10A电流.
运用固体继电器原理解决上面会出现的后果,请详细解答好吗?
分享
jiaowenxue
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
37 个
工控威望:
180 点
下载积分:
675 分
在线时间: 28(小时)
注册时间:
2008-05-21
最后登录:
2023-07-24
查看jiaowenxue的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2008-05-30 19:05
全看
|
小
中
大
假设零线接地, 24VCOM线接地,COM和零线等电位,没有什么不良后果,不过不符合标准
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
固体继电器输入控制电压24V与交流零线接在一起会有什么后果,交流零线有10A电流
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问