固体继电器输入控制电压24V与交流零线接在一起会有什么后果,交流零线有10A电流.
运用固体继电器原理解决上面会出现的后果,请详细解答好吗?
分享
jiaowenxue
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
37 个
工控威望:
180 点
下载积分:
675 分
在线时间: 28(小时)
注册时间:
2008-05-21
最后登录:
2023-07-24
查看jiaowenxue的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2008-05-30 19:05
全看
|
小
中
大
假设零线接地, 24VCOM线接地,COM和零线等电位,没有什么不良后果,不过不符合标准