楼主  发表于: 2011-12-20 15:51
图片:
最近做工程选plc时因为台达PLC没有货所以就选用了信捷的PLC  可是接下来一个月期间PLC有3个 输入点都坏了  很是郁闷  打开说明书 一看信捷没有外部电源输入(我用的是外部电源输入) 我打电话问信捷技术 他们说他们产品只有内部功能 不支持这种功能  说明下 我用的是60点的主机  因为所接的都是行程开关距离一般在10—20M之间所以PLC自身电源容量不够  信捷他们也不知道怎么办 他们说点坏了是因为我的外部24V电流过大  大家说说我该怎么办啊
pihailin
活到老学到老
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 352 个
工控威望: 575 点
下载积分: 1120 分
在线时间: 314(小时)
注册时间: 2008-02-23
最后登录: 2024-11-18
查看pihailin的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-12-21 18:43
    楼主 好像电流的大小是取决负载的电阻和电源本身功率大小无关吧,照你这么说如果我们的工业用电原来用50KW变压器后来换成100KW那么你家电器会不会用电量增加电器会不会全部烧坏呢?不可能吧? PLC内部光耦串有一个限流电阻,光耦电流超过20MA就会烧坏一般电流限定在5MA左右。造成输入点烧坏是因为你的稳压电源可能电压超高,或者是有高电压传入引起。只有电压超高光耦过电流才会烧坏。检查检查吧
楼主留言:
谢谢